苏州的5000平米半地下车库,湿式自动喷洒能冻吗?
lbj
lbj Lv.2
2006年09月18日 15:17:47
只看楼主

请教苏州的朋友,现在做一个苏州的5000平米半地下车库,湿式自动喷洒和消火栓能冻吗?用做预作用系统和干式消火栓系统吗?如果做湿式自动喷洒,管道用保温吗?本人在沈阳,没做过南方的工程,感觉冬天也有冻的危险。肯请苏州的朋友给个明示,多谢了!!

请教苏州的朋友,现在做一个苏州的5000平米半地下车库,湿式自动喷洒和消火栓能冻吗?用做预作用系统和干式消火栓系统吗?如果做湿式自动喷洒,管道用保温吗?本人在沈阳,没做过南方的工程,感觉冬天也有冻的危险。肯请苏州的朋友给个明示,多谢了!!
免费打赏
fdx2112
2006年09月20日 13:26:21
12楼
我是苏州的,苏州会展中心的6000平方米的地下车库,在04年的冬天被冻过。因为二边车道进出口及新风入口都是敝开的,一到冬天零下温度和室外没有什么二样。没有办法,现在在此三个口子周边的喷淋系统支管上增加阀门,一到零下温度排空支管水,增加移动灭火器。这样做是违规的,可忙烦呢。

近几年,江南的气温好像越来越冷了。设计可要慎重啊。
回复
zpzjt
2006年09月20日 19:01:50
13楼
12楼说的挺好.可以考虑一下
回复
liushao1023
2006年09月21日 13:16:45
14楼
按照苏州的气候条件来说,是没有问题的,最好加防冻液!
我在南京见过几个湿式的!!
回复

相关推荐