联排别墅的地下车库消火栓如何布置
iloveyoubm34
2012年02月20日 10:49:26
只看楼主

联排别墅的地下车库 通道长90m,两边为每户一个防火车库间,总车辆超过5辆,不超过20辆,是否需要设室内消火栓 ,如设置,一路进水可否

联排别墅的地下车库 通道长90m,两边为每户一个防火车库间,总车辆超过5辆,不超过20辆,是否需要设室内消火栓 ,如设置,一路进水可否
免费打赏
co-2009y
2012年02月21日 17:36:57
2楼
不但要设置消火栓,还要设置自动喷水系统
回复
阿德
2012年02月22日 13:33:17
3楼
同意楼上的,
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:

7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;

7.1.2.2 Ⅳ类修车库;

7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。

7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
回复
jakeoo00
2012年02月22日 15:19:35
4楼
很佩服楼主的大无畏精神!
回复
iloveyoubm34
2012年02月23日 10:25:43
5楼
每户一个防火车库间(配防火卷帘门的)
回复
iloveyoubm34
2012年02月23日 10:30:57
6楼
规范都知道的 。问题是每户一个防火车库间(配防火卷帘门) 还有:7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。如何理解
回复

相关推荐