室外环境温度上升制冷量上升还是下降?
zjaj118
zjaj118 Lv.3
2006年09月18日 15:56:15
来自于中央空调
只看楼主

条件:1、 1.5匹毛细管系统的管道机组。 2、 室内环境,标况 比较室外环境温度为35℃时空调机组的制冷量与 室外环境温度为40℃时空调机组的制冷量比较 谁的制冷量大。 请说明原因。 求解:

条件:1、 1.5匹毛细管系统的管道机组。
2、 室内环境,标况
比较室外环境温度为35℃时空调机组的制冷量与
室外环境温度为40℃时空调机组的制冷量比较
谁的制冷量大。
请说明原因。
求解:
免费打赏
nitsu
2006年09月19日 09:02:12
2楼
这个问题本来是一个具有相当难度的问题!很难用理论来证明!欢迎高手们关注讨论!
回复
zjaj118
2006年10月07日 19:09:57
3楼
希望大家能有见解。
回复
nantianren
2006年10月09日 10:02:48
4楼
室外环境温度为35℃时空调机组的制冷量与
室外环境温度为40℃时空调机组的制冷量比较时, 室外环境温度为35℃时空调机组的制冷量要大。

回复
nantianren
2006年10月09日 10:11:01
5楼
我这里没有1.5匹的曲线,不过可以借鉴一下风冷涡旋机组随环境温度变化冷量曲线
如下
回复
zjaj118
2006年10月10日 15:29:46
6楼
但是根据经验好像是制冷量增大。
理由:循环量加大。
回复
hzjboy2004
2006年10月10日 15:51:48
7楼

支持,我想应该考虑冷凝器的散热情况吧,温度高了冷凝器散热困难,效率就低了,就好比冬天制热,环境温度越低,效率就低!
不知道理解的对不对?
回复
zjaj118
2006年10月11日 08:17:54
8楼
高压升高,低压相对不变,
毛细管两端的压力差增大。毛细管的流量加大。制冷剂的循环量增大。
循环量加大,制冷量也就增加。
回复
克莱门特
2006年10月13日 15:27:08
9楼
应该是在一定的温度范围内吧!
回复
cixixudifeng
2006年10月21日 17:22:17
10楼
减少的
回复
aaa1601902
2007年07月07日 21:45:11
11楼
当然是室外温度35度时制冷量大了,因为在蒸发温度不变时冷凝温度越低,制冷量越大。
回复