求解,110KV PT二次的N相和开口三角二次的N相可以共用一个吗?N相在哪里接地?相关规范哪里能找到?谢谢~~~~~~~~~~~·

求解,110KV PT二次的N相和开口三角二次的N相可以共用一个吗?N相在哪里接地?相关规范哪里能找到?谢谢~~~~~~~~~~~·
免费打赏
lingxuct
2012年02月22日 16:40:51
2楼
为防止二次电压穿接,高压系统规定“只有一点接地”,就是一个系统的二次电压只在一个地方接地,开口三角上只接一只电压继电器(或进一个综保),单独引线接,不要去管接地点在哪。

同样,从电压二次小母线上取电压,N线也必须从小母线的N线上接,不要随便找个接地点!
回复
suiyuanlili
2012年02月22日 22:19:19
3楼
有相关规定吗?现在能找到的规程里面说的很笼统,不知道哪里能够找到,您知道的话,帮忙提供下,谢谢~~~~~~~
回复
zyz8438
2012年02月23日 09:56:36
4楼


PT二次绕组的N和辅助绕组(又称三次绕组,即开口三角)的N,在控制室内短接并一点接地。其余地方,两个N严格分开。不得共用。

见《GB/T 14285-2006继电保护及安全自动装置技术规程》相关条款:
1.JPG
回复
lingxuct
2012年02月23日 16:48:21
5楼
电老鼠能找到依据,我只知道实际处理方法。
回复
xnlyb_008
2012年03月04日 17:28:39
6楼
回复
nian1500
2012年03月04日 22:03:56
7楼
学习了
回复
gaozhuo2008qz
2012年03月05日 10:40:16
8楼
学习了!
回复
lwm112
2012年03月07日 09:50:24
9楼

学习了,很详尽,谢谢
回复
lwj931877631
2012年04月25日 13:49:57
10楼
不可以共用
回复
hzongbingh
2012年04月25日 22:19:07
11楼

但是我们这供电局出的图纸2个绕组的点都在柜内短接接地的哦,只是我们用的是4PT 及通过第4个PT的二次绕组和三次绕著的接地端 短接 然后接地