如图,从M到派接箱是否超过四级??层电表箱是隔离开关,派接箱是隔离开关。如果派接箱换总箱呢??
如图,从M到派接箱是否超过四级??层电表箱是隔离开关,派接箱是隔离开关。如果派接箱换总箱呢??
2楼
按照最正统的设计思路应该这样:每一个配电箱的主开关均不宜带保护(变点所不在本小区时除外),其目的主要就是减少配电级数(但也有一种观点,认为同一条线路两头的两只断路仍算同一级)。
回复
3楼
我的,M和AM主开关,都是隔离开关,但是不知道AL1(AL1‘)主开关用断路器还是漏电断路器?这样的话,∏接箱的主,次开关又如何?
回复
4楼
我们院认同同一条线路两头的两只断路仍算同一级,,鼻子认同么??
回复
5楼
我觉得把它算作同一级其理论意义大于实际意义。
回复
6楼
算做同一级的话,前面用断路器,后面用隔离吗??
回复
7楼
按照算作同一级的理解就可以用相同的断路器
回复
8楼
这个系统图这样吗?AL和AL1的始端都用250的??
总箱猪开关用的400的,
回复
9楼
按照算作同一级理解是这样的,但我还是坚持用负荷开关
回复
10楼
不知道审图的怎么看?呢?
回复
11楼
审图的也是怎么看的都有,不过不管怎么看用负荷开关也没问题
回复