请问感烟探测器报警后,何位置的排烟阀需动作?
zhao.m.m@co163
2006年09月18日 22:40:44
来自于防雷减灾
只看楼主

规范上说"启动有关部位的放烟排烟风机,排烟阀等,并接受其反馈信号",这个有关部位到底指的是哪里? 正压送风阀哪?

规范上说"启动有关部位的放烟排烟风机,排烟阀等,并接受其反馈信号",这个有关部位到底指的是哪里?

正压送风阀哪?
免费打赏
fifitony001
2006年09月19日 23:46:48
2楼
有关部位当然是指与烟感同一个防火分区内的排烟风机、排烟阀。正压送风机和送风阀一般设置在防烟楼梯间里的,应该是本楼内的任何一个烟感报警都应该开启的,毕竟是疏散楼梯。
回复
fdx2112
2006年09月20日 15:22:35
3楼
确实有些含糊,某防火分区内有二至三个防烟分区,且同一大空间,

实际当一防烟分区发现火情,而相邻的二防烟分区内排烟风机也同时打开,不是将烟和火都吸过去吗?

不理解,但消防验收必须这样做。
回复
cock103
2006年09月23日 14:06:50
4楼

防烟分区不同于防火分区,同一防火分区的烟感报警动作同一防火分区的阀和风机
回复
fdx2112
2006年09月25日 13:09:44
5楼
4楼的意思是否等于同时动作,不按防烟分区相应打开排烟口了。
回复
bly5621
2006年09月25日 14:39:52
6楼
我个人认为应该的,一个点位的烟感报警,整个防火分区的正压送风口和排烟防火阀都应该打开,穿越其他防火分区的的排烟防火阀应该关闭,看你调试的时候逻辑关系怎么写。
回复
zhao.m.m@co163
2006年10月02日 07:45:42
7楼
我认为应该是以防烟分区来划分.
回复
zhangyc10
2006年10月03日 11:28:33
8楼
我也认为应该是以防烟分区来划分
回复
crazyboy
2006年10月03日 16:23:46
9楼
看来还是得找来暖通专业的人,就他们的通风目的来一起讨论。
回复
sljfw
2006年10月06日 21:23:31
10楼
具体情况具体分析,在很多情况下,尤其是风机风量不够大的情况下,这个要经过计算,正压风囗和排烟阀不能全开..一般是开启相应分区的,但是正压风囗就比较难说了,如果正负零以上的失火,楼上的全开,反之只开地下层的,当然一楼的也要开.
回复