关于控制电缆截面大小的选择问题
hunron
hunron Lv.3
2012年02月21日 11:01:24
只看楼主

在一个工程中,控制电缆选择1.5平方的,主要是干接点信号,最远的距离少于1000米,业主让我提供计算书,校核控制电缆截面,具体如何计算呢?我还没算过,那位大侠能回答?谢谢!

在一个工程中,控制电缆选择1.5平方的,主要是干接点信号,最远的距离少于1000米,业主让我提供计算书,校核控制电缆截面,具体如何计算呢?我还没算过,那位大侠能回答?谢谢!
免费打赏
qyg8421
2012年02月22日 15:54:38
2楼
业主也是250,国外控制电缆用0.75的。我见得多了。
回复
bobodemoo
2012年02月22日 15:56:09
3楼
首先确定控制电压是交流220还是直流,然后查询控制电缆阻抗参数,以及驱动继电器的功率,最后就像计算供电电缆那样计算压降。
回复
yy1267701
2012年02月22日 17:55:09
4楼
小心压降太大,信号跟本传不过去
回复
qissni122
2012年02月22日 19:56:34
5楼
线路太长,觉得还是注意压降
回复
dianqipanli
2012年02月22日 20:19:27
6楼
1000m、控制电缆,控制线之间的电容得有多大呀?容易互相干扰的。
回复
cxm0597
2012年02月22日 21:25:19
7楼
路过,学习中……
回复
pickbb
2012年02月23日 08:20:12
8楼
1000米啊,估计什么信号也传不了,还0.75的,二楼的疯了
回复
avatar09
2012年02月23日 08:24:50
9楼
起码2.5的电缆,太远了
回复
lt19880505
2012年02月23日 08:35:23
10楼
学习中
回复
hunron
2012年02月23日 09:43:34
11楼
DC24V信号,可以吗?我查不到1.5平方的控制电缆阻抗参数,可以套用铜的电阻率来计算吗?
回复