在一个工程中,控制电缆选择1.5平方的,主要是干接点信号,最远的距离少于1000米,业主让我提供计算书,校核控制电缆截面,具体如何计算呢?我还没算过,那位大侠能回答?谢谢!
在一个工程中,控制电缆选择1.5平方的,主要是干接点信号,最远的距离少于1000米,业主让我提供计算书,校核控制电缆截面,具体如何计算呢?我还没算过,那位大侠能回答?谢谢!
12楼
这个电容咋算呢?
回复
13楼
套用铜的即可
回复
14楼
期待更详细的回答
回复
15楼
直流电压,是不是就不用考虑电感的感抗了,也就是说阻抗等于电阻值。R=σL/S, σ铜=0.0172。R=0.0172*1000/1.5。R=11.47,在知道所控制设备的电流就能计算出压降。
回复
16楼
回复
17楼
我们控制电缆都是用2.5的,和交流电缆敷设比较近的加屏蔽。
回复
18楼
"在知道所控制设备的电流就能计算出压降",是否满足中间继电器的线圈吸合消耗的功率0.85~~1.1* UC?还是别的?
回复
19楼
有同感啊,还请高人指点。。。个人感觉计算压降就可以了。。。
回复
20楼
不为灌水 只为每次下点小东西有分用 感谢作者 感谢 版主!!!!!!!!!!!!1
回复
21楼
不懂学习的.....
回复