水源热泵机组,要提供生活热水,在算主机制冷量的时候是不是要再考虑因有生活用水而要加大主机的制冷量。
水源热泵机组,要提供生活热水,在算主机制冷量的时候是不是要再考虑因有生活用水而要加大主机的制冷量。
2楼
生活热水和制冷量一个制热,一个制冷,计算时是不相加的。你应该算供热负荷+热水负荷是否比机组的制热量大
一般生活热水的负荷很小,基本可以忽略。
回复
3楼
刚接触水源热泵的系统,好多不懂。
冬天主机出来的热水一般是不是45度,这样再通过板式换热器交换,生活热水会是多少度的,会不会温度太低了
回复
4楼
这个出水45度是空调用水。
你要想有生活热水,就要选带热回收系列的热泵。它能直接出热水,不用再加板交,温度一般50~55。
回复
5楼
各位哪里有冷热负荷指标?
回复
6楼
设计手册上有,还有就是专业用书上也有,有的厂家的样本上也有
回复