17层住宅低温地板辐射采暖,室外管网提供热源85-55度水。甲方说用回水管做供水,小区其他住宅为六层。17层的采暖系统怎么和管网连接?
17层住宅低温地板辐射采暖,室外管网提供热源85-55度水。甲方说用回水管做供水,小区其他住宅为六层。17层的采暖系统怎么和管网连接?
2楼
楼主啊,我们是同道中人啊,我现在遇到了个项目,也是这个问题啊,纠结啊,现正正在当地参观实习呢,我会跟踪这则帖子的,等待高手解答。
我的想法是可能小区自己要设一套热力站!
回复
3楼
甲方说不要换热站,那样太浪费。有个做电厂供热的说
回复
4楼
做电厂供热的说做高层直连系统,他说我也不明白。有知道的吗,各位高手指条明路。
回复
5楼
回复
6楼
高层直连西北,东北用的多。
回复
7楼
地暖供水温度不能超过60℃,可以设计一套混水系统,将供水温度调为60℃以下,供回水温差不大于10℃
回复
8楼
建议单独加一套板换,直连不可取,可以加我QQ1783264243