只看楼主

请教各位,关于地下车库排烟、排风的问题, 1)排烟的换气次数是指净体积,还是层高乘以面积?2)排烟时计算的高度是指本层地面到上层楼板下还是本层地面到梁下的距离? 3)排风的话层高三米以上的是按3米层高乘以面积,那么三米以下的是指净体积吗? 4)排风时高度是指地面到上层楼板下还是梁下的距离?

请教各位,关于地下车库排烟、排风的问题, 1)排烟的换气次数是指净体积,还是层高乘以面积?2)排烟时计算的高度是指本层地面到上层楼板下还是本层地面到梁下的距离? 3)排风的话层高三米以上的是按3米层高乘以面积,那么三米以下的是指净体积吗? 4)排风时高度是指地面到上层楼板下还是梁下的距离?
免费打赏
snail_yin
2012年02月22日 09:40:28
2楼
什么叫换气次数?就指的是单位时间,风量与该空间容积的倍数。所以指的是净体积。
1.应是净体积。
2.板下高度。
3.层高按3m计算,没有净体积这一说。
4.板下
回复
clould
2012年02月24日 16:45:51
3楼

3、小于3m层高还按3算吗?不是吧,那个就看实际多少就多少算了吧!
回复
zenggang531
2012年03月14日 14:02:39
4楼
排风板下小于三米 按照实际高度 高于3m按照3m来算
排烟是车库多就按照多高来计算 版主你错了
回复
ziwei_feixiang
2012年03月15日 16:22:18
5楼
排烟按照净体积
排风大于3米,按照3米来算,不超过按实际算