现在有一个工程,甲方同时要求做个给水管道,设有一个水箱,我想问的是空调水系统的补水定压装置可否和这个给水系统共用?具体可看图
现在有一个工程,甲方同时要求做个给水管道,设有一个水箱,我想问的是空调水系统的补水定压装置可否和这个给水系统共用?具体可看图
2楼
最好不要使用,毕竟空调水系统的补水和生活水供水的压力不同。
回复
3楼
不可以的。因为空调系统是经过处理的软化水,而生活用水就不用处理。另外压力有可能不一样,怎么使用呢?还有空调系统的水是冬天热,夏天凉,生活上怎么用呢?
回复
4楼
功能不同,不能共用。会污染给水系统!!!
回复
5楼
这个不能是业主要什么就给他做什么吧 毕竟自己是设计的 不能合
回复
6楼
不能吧……另外给水系统需要补水吗?
空调水一般都是软化后接水系统,自来水也用软化水吗?太浪费了
回复
7楼
回复
8楼
补水是冬天热夏天凉的话还要空调干吗
回复
9楼
生活给水是开式系统,空调系统是闭式系统,怎么能共用定压补水装置啊,楼上几位说的都很对
回复
10楼
不允许
定压装置除了补水,还会泄压,就是讲系统内的水泄放回定压罐内
如果空调系统和给水系统公用一套定压装置,可能会污染给水水质
所以,即使压力一样也不能这样做
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-3-1 14:06 编辑 ]
回复
11楼
肯定不能这样做。生活补水用软水,钱没地方去了吧。
回复