SF6负荷开关如何实现温升及零序保护
huazanbin
Lv.7
2006年09月19日 17:59:38
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问在10KV配电系统中当采用当SF6负荷开关如何实现温升及零序保护,或者说根本就无法达到此要求呢!
请问在10KV配电系统中当采用当SF6负荷开关如何实现温升及零序保护,或者说根本就无法达到此要求呢!
免费打赏
daiqingtao
2006年09月19日 19:04:37
2楼
是变压器高温保护吧,大多数的带熔带分励线圈的负荷开关都可以达到啊,但是零序保护的负荷开关生产厂家的话应该是有的,好象珠海埃尔凯的可以。
回复
huazanbin
2006年09月20日 10:39:13
3楼
珠海埃尔凯,有没有联系方式呀!还没有其它的呢,不是所有的厂家都可以吗?
回复