厂区内有一座建筑物需要设室外消火栓系统,不需做室内消防,我想从市政配水管网引出一条管道,做厂区室外消火栓供水管网,同时此管道接入建筑物内供给室内生活用水,这样可以吗?[ 本帖最后由 cj20090618 于 2012-2-22 09:50 编辑 ]
厂区内有一座建筑物需要设室外消火栓系统,不需做室内消防,我想从市政配水管网引出一条管道,做厂区室外消火栓供水管网,同时此管道接入建筑物内供给室内生活用水,这样可以吗?
[
本帖最后由 cj20090618 于 2012-2-22 09:50 编辑 ]
12楼
得看当地水司,是否允许!我市是不允许的,生活及消防得各自独立,自成系统
回复
13楼
可以合用,不过保险一点还是分开吧,免得被提强条~
回复
14楼
干嘛不能合用的,只是还要看情况而定的,室外消防栓设置计量的并且要加装防污隔断阀或者止回阀,然后最好定期开消防栓排水会比较好点。当然最好还是分开设置就是了。。
回复
15楼
消防室外管网要保证2路供水!
回复
16楼
不能说生活水从消防水管引出,而应该说消防水从生活水管上引出,引出点设止回阀,防止污染生活水管。具体详建筑给排水规范,有防倒流污染的要求
回复
17楼
市政配水管网上不可以引出消火栓,如果是你厂区内的给水管网可以引出消火栓,室外消火栓数量小于5个可以不做成环状。
回复
18楼
应该能够合用,主要看水量够不够,压力有没有问题。室外消火栓主要是供消防车取水用的,如果水量不够,应设消防水池供水。
回复
19楼
可以合用,但要保证水头不小于10米。
回复
20楼
因消防管有些是镀锌管,管内水长期为不用状态,需要做好防污,防倒流措施。可以做倒流防止器,止回阀那玩意防倒流只是个玩笑
回复
21楼
单设消防栓的话,没问题
回复