自然排烟时求内走道的最大允许长度
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2012年02月22日 10:18:32
只看楼主

11年的单选题:1)据高规8.2.2.3, 外窗的可开启面积为1.8*1.2*3=6.48平,最大的走道面积为6.48/0.02=324平,最大的走道长度为324/2.4=135米!2) 规范中规定走道长度为60米的限制, 但是以上能不能进行自然排烟?

11年的单选题:

1)据高规8.2.2.3, 外窗的可开启面积为1.8*1.2*3=6.48平,最大的走道面积为6.48/0.02=324平,最大的走道长度为324/2.4=135米!

2) 规范中规定走道长度为60米的限制, 但是以上能不能进行自然排烟?

2 自然排烟时求内走道的最大允许长度.JPG

免费打赏
chaojunfeng1979
2012年02月22日 11:08:34
2楼
规范中规定走道长度为60米,要机械排烟。
回复
metro_2000
2012年02月23日 12:30:08
3楼

高规8.2.2.3, 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%,
是基于这个条件计算的,好好看规范!!!!!!!!
回复
imasm
2012年02月27日 19:36:30
4楼
不知道怎么回事,无法发文字,提示说有不良内容,搞不清楚怎么回事,只能截图发图片了。
回复
wolker
2012年02月27日 20:19:24
5楼

答题就蒙个答案了。但实际设计中最好与审图的老师先沟通一下。对于超过24m的一类高层,长度超过60m的走道应排烟。