风冷冷水机组放置在地下二层
jjx0710
jjx0710 Lv.7
2012年02月22日 10:49:54
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾,本人遇到一个棘手的问题,两万平米的底商,在无锡,上面是住宅楼,这个项目几年前买下来的,当时是做超市,空调系统是两台溴化锂制冷机组,开了一段时间就黄了,搁置了几年,现在要重新启动,可是,空调系统却无法启动了,因为当年开超市时居民还没有入住,现在入住了,室外冷却塔由于扰民无法使用,只能考虑风冷机组,而且只能放在地下二层,这样就存在风冷机通风的问题,这样做还从来没遇到,比较头疼,给位有没有这要做过,给点意见或建议,不胜感谢!!!(注:建筑外围不允许有噪音的任何设备放置)

各位大虾,本人遇到一个棘手的问题,两万平米的底商,在无锡,上面是住宅楼,这个项目几年前买下来的,当时是做超市,空调系统是两台溴化锂制冷机组,开了一段时间就黄了,搁置了几年,现在要重新启动,可是,空调系统却无法启动了,因为当年开超市时居民还没有入住,现在入住了,室外冷却塔由于扰民无法使用,只能考虑风冷机组,而且只能放在地下二层,这样就存在风冷机通风的问题,这样做还从来没遇到,比较头疼,给位有没有这要做过,给点意见或建议,不胜感谢!!!(注:建筑外围不允许有噪音的任何设备放置)
免费打赏
jjx0710
2012年02月22日 11:00:56
2楼
不好意思,是风冷热泵机组
回复
jjx0710
2012年02月22日 11:01:42
3楼


不好意思 ,是必须选用风冷热泵机组
回复
jjx0710
2012年02月22日 11:09:33
4楼
就是空气源冷水机组
回复
jjx0710
2012年02月22日 11:10:14
5楼
求给位高人支招!!!
回复
liyufeng03
2012年02月22日 11:11:41
6楼
能否还是用水机,冷却塔采用无风机喷射式冷却塔,周边用消音材料挡一下?
回复
jjx0710
2012年02月22日 11:16:41
7楼
无风机喷射式冷却塔有噪音吗,有相关的资料吗?有的话烦劳给我发一下,我的qq:583213118 ,谢谢!
回复
liyufeng03
2012年02月22日 11:23:59
8楼
噪声会有一点,主要是水喷射的声音,样本我没有,你到网上搜吧。风冷冷水机组放置在地下二层不太可取,运行要出问题,还是别冒险,否则也是对业主不负责。
回复
jjx0710
2012年02月22日 11:25:23
9楼
好的,多谢!
回复
tian1109
2012年02月22日 11:50:33
10楼
风冷放地下二层通风不好,运行也会有问题的,还是考虑其他的吧,
回复
xiaofu4306
2012年02月22日 12:20:36
11楼
考虑地源热泵的可行性。
回复

相关推荐