各位大虾,本人遇到一个棘手的问题,两万平米的底商,在无锡,上面是住宅楼,这个项目几年前买下来的,当时是做超市,空调系统是两台溴化锂制冷机组,开了一段时间就黄了,搁置了几年,现在要重新启动,可是,空调系统却无法启动了,因为当年开超市时居民还没有入住,现在入住了,室外冷却塔由于扰民无法使用,只能考虑风冷机组,而且只能放在地下二层,这样就存在风冷机通风的问题,这样做还从来没遇到,比较头疼,给位有没有这要做过,给点意见或建议,不胜感谢!!!(注:建筑外围不允许有噪音的任何设备放置)
各位大虾,本人遇到一个棘手的问题,两万平米的底商,在无锡,上面是住宅楼,这个项目几年前买下来的,当时是做超市,空调系统是两台溴化锂制冷机组,开了一段时间就黄了,搁置了几年,现在要重新启动,可是,空调系统却无法启动了,因为当年开超市时居民还没有入住,现在入住了,室外冷却塔由于扰民无法使用,只能考虑风冷机组,而且只能放在地下二层,这样就存在风冷机通风的问题,这样做还从来没遇到,比较头疼,给位有没有这要做过,给点意见或建议,不胜感谢!!!(注:建筑外围不允许有噪音的任何设备放置)
12楼
地源热泵也考虑过,不具备条件,风冷机一放在地下二层做全面通风,运行还会有问题吗?.
回复
13楼
你计算下风量吧。。深入一点你就会发现为什么不行了。
回复
14楼
注意空气流通量 如果是封闭式的不能放地下
回复
15楼
其实地下主要要看你的风冷热泵机组的大小,还有就是你放置区域空间及面积的大小。如果机组比较小然后放置空间比较大。能做到送风和排风还是有可行性的。
回复
16楼
本人制冷时间比较短 还真没遇见过!
回复
17楼
风冷热泵散热需要空气量很大的。把不是地下室使用的机组放在地下二层,这样的事怎么做都是有不可以预知的麻烦
回复
18楼
2万平米的商场,选用风冷机组的话,容量太大了吧,还是在冷却塔上面考虑文章比较合适。比如前面说过的无风机冷却塔,做隔音玻璃等
回复
19楼
谢谢各位的宝贵意见!各位有没有冷却塔降噪成功的案例或则使用无风机冷却塔的案例,降噪能降到什么程度,无风机冷却塔的噪音有多大,望各位不吝赐教!!!
回复
20楼
冷却塔应该是房子在裙楼上面的吧,减小冷却塔的噪音是一个方面,可否在冷却塔和塔楼之间用隔音屏进行围挡一下呢。其实很多酒店的冷却塔也都是房子在裙楼上面,塔楼上就是客房。也没见有多大的反应和投诉。
回复
21楼
风冷的设在地下不是不可以, 一般要考虑强制排风!!!!!!!!!!!!
回复