各位高手,有谁在建筑地下室做雨水泵房的
zw6199225
zw6199225 Lv.3
2006年09月19日 22:16:29
只看楼主

现在做了一个设置在道路边上的建筑内的雨水泵房,负责提升道路下穿段雨水的需求,可是在地下室内遇到很多问题,首先是水泵安装,维修的问题,由于层高手到限制,建筑给的高度是5.1米,由于地下室上面是店铺,无法开人孔,只能在地下室的墙壁上开洞,并在室顶安装工字钢,电动葫芦,洞高三米,剩下来只有两米一的高度,这样万一有一台水泵坏掉,水池将被淹没,并从墙洞溢出,洞外就是车库,万一发洪水后果不堪设想,请问各位高手有什么办法,可以解决,是不是这个方安,根本就不可行,请各位高手赐教啊!

现在做了一个设置在道路边上的建筑内的雨水泵房,负责提升道路下穿段雨水的需求,可是在地下室内遇到很多问题,首先是水泵安装,维修的问题,由于层高手到限制,建筑给的高度是5.1米,由于地下室上面是店铺,无法开人孔,只能在地下室的墙壁上开洞,并在室顶安装工字钢,电动葫芦,洞高三米,剩下来只有两米一的高度,这样万一有一台水泵坏掉,水池将被淹没,并从墙洞溢出,洞外就是车库,万一发洪水后果不堪设想,请问各位高手有什么办法,可以解决,是不是这个方安,根本就不可行,请各位高手赐教啊!
免费打赏
商准
2006年09月20日 12:21:51
2楼
可考虑在地下室地面上设密闭水池,顶板设排气阀,顶板设检修人孔,人孔盖板需密封止水,水池靠墙布置,水池与外部沟道用钢筋砼箱涵连接,卧式排水泵布置在水池旁,水池底部引出管道至卧式排水泵,引水管上设隔断阀,再经管道穿墙排出地下室,泵出水管设止回阀和闸阀。