一个220伏,1000瓦的电热器,若将它接在220伏的电源上,其吸收功率是多少,若误接到380伏电源上,吸收功率又是多少/会安全吗求解答,谢谢
一个220伏,1000瓦的电热器,若将它接在220伏的电源上,其吸收功率是多少,若误接到380伏电源上,吸收功率又是多少/会安全吗求解答,谢谢
2楼
回复
3楼
电加热器的额定功率是1000W,额定电压为220V时,接380V会过电压烧掉的。
如果额定电压就是380V,且100W是接在220V电压时的值,那么,电加热器是电阻元件,电压增加到根号3倍,电流也会增加到根号3倍,220VX电流=1000W,根号3X220VX根号3倍电流3X1000W=3000W,这么简单的事,小学生也会吧?小学生没学到根号3,初中生学过了,会的。
回复
4楼
怎么能说是“吸”呢?应该是说“放”。。
“1000瓦的电热器”就是“放”出1000瓦。
“220V、1000瓦的电热器”接到380V上,“放”出的功率是0W-----加热器烧断了,就是0W。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-2-22 15:32 编辑 ]
回复
5楼
求380伏放出功率的公式,谢谢
回复
6楼
额定电压220V的用电设备,用在380V上,肯定烧了!还有必要求其输出功率吗?
回复
7楼
我觉得这种计算已经没有意义了。
回复
8楼
地板真幽默,赞一个
回复
9楼
我是小学4年文化,只好这样算一下啦:
R=220*220/1000=48.4(Ω)
P=380*380/48.4=2983.47(W)
回复