在新版防雷规范中,第4.2.4条13 输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道,当其从室外进入户内处设有绝缘段时,应在绝缘段处跨接符合下列要求的电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙:1)选用Ⅰ级试验的密封型电涌保护器。2)电涌保护器能承受的冲击电流按式(4.2.4-6)计算,取m=1。3)电涌保护器的电压保护水平应小于绝缘段的耐冲击电压水平,无法确定时,应取其等于或大于1.5kV和等于或小于2.5kV。
在新版防雷规范中,第4.2.4条
13 输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道,当其从室外进入户内处设有绝缘段时,应在绝缘段处跨接符合下列要求的电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙:
1)选用Ⅰ级试验的密封型电涌保护器。
2)电涌保护器能承受的冲击电流按式(4.2.4-6)计算,取m=1。
3)电涌保护器的电压保护水平应小于绝缘段的耐冲击电压水平,无法确定时,应取其等于或大于1.5kV和等于或小于2.5kV。
4)输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道在进入建筑物处的防雷等电位连接,应在绝缘段之后管道进入室内处进行,可将电涌保护器的上端头接到等电位连接带。
请问第4)条中,“可将电涌保护器的上端头接到等电位连接带”这个怎么理解?为什么需要这么做?好处在哪里?
3楼
将电涌保护器的上端头接到等电位连接带,这个应该不难理解,就是雷电流泄放方向是由室内至室外的。
为什么这么做?就是为了不破坏绝缘段的绝缘性能,又能泄放雷电流。
好处?规范要求防雷接地装置要和埋地金属管道相连,不能直接相连的,距离不应小于2m。本来等电位联结是要和室内的金属管道相连的,但和带绝缘段的金属管道相连就是为了起到泄放雷电流的作用,所以要跨接一个浪涌保护器。既能保证绝缘,又能起到一定的泄放雷电流的作用。“可”的意思是:本来做跨接的话是需要将浪涌保护器的两端分别接在金属管道绝缘段的两端的,但为了施工方便,室内这头(也就是浪涌保护器的上端头)可以直接接在等电位带上。(室内的金属管道当然也要做等电位联结)
回复
4楼
新规范
不明白的地方很多
没人理
回复
5楼
同问该条第2项:当有1条埋地管道时,按公式计算出的电流超过现有电涌保护器的最大值,不知是否是雷电流值取大了?
回复
6楼
知道要设浪涌,但具体为什么还真不是很清楚,望高手能否详细简答下
回复
7楼
新规范不明白的地方很多,好像新规范主要是用来忽悠的,原来的老规范嗨比较容易使用和理解
回复
8楼
顶2楼,有道理