请教些PKPM的问题
ap0200
ap0200 Lv.4
2006年09月20日 11:02:57
来自于PKPM
只看楼主

我们通常是使用pkpm建模,计算出配筋量来,然后自己配筋!我想知道pkpm的配筋量是不是偏大的,偏保守的,一般大多少?自己配筋的话,配的筋,允许与计算配筋量,少多少,是不是不超过5%?自己手配钢筋的话,如何使得配出的筋是满足结构的裂缝,挠度的要求的?因为常遇到有250宽的梁要配4#25的,或是两层配筋好的问题。

我们通常是使用pkpm建模,计算出配筋量来,然后自己配筋!
我想知道pkpm的配筋量是不是偏大的,偏保守的,一般大多少?自己配筋的话,配的筋,允许与计算配筋量,少多少,是不是不超过5%?
自己手配钢筋的话,如何使得配出的筋是满足结构的裂缝,挠度的要求的?因为常遇到有250宽的梁要配4#25的,或是两层配筋好的问题。
免费打赏
xiaoleng
2006年09月26日 13:17:04
2楼
我也是新手,配筋量我一般是按电脑配的,只修改一些配筋,仅仅是为了施工方便,也不知道行不行。
对配筋是否满足结构的裂缝,挠度的要求有一点点疑问。那就如果建模时梁、板取得太小、板厚相差太大时,配筋又要按满足结构的裂缝,挠度的要求配时,那配筋筋会不会太大呀?此时程序也不会通知你,真的不知道怎么控制?
回复
heixia51168
2006年11月13日 10:00:05
3楼
请楼上的两位察看一下计算书,内容很详细的。
回复

相关推荐