压差法计算送风量问题
daerba88
Lv.12
2012年02月23日 09:20:00
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
请问:1、压差法计算加压送风量中 有效漏风面积如何计算?2、前室或者合用前室中的漏风面积算一层还是所有层,若前室有几部电梯要另加上几部电梯漏风面积么?
请问:
1、压差法计算加压送风量中 有效漏风面积如何计算?
2、前室或者合用前室中的漏风面积算一层还是所有层,若前室有几部电梯要另加上几部电梯漏风面积么?
免费打赏
lcy12345lcy
2012年02月23日 10:27:06
2楼
我的理解:
1、门缝宽高相加×门缝宽度×门数×开风口层数
2、我算的开风口的层数;电梯的问题刚问过了,说是不需要考虑。
回复
阿德
2012年02月23日 15:24:49
3楼
我的理解压差法计算加压送风量中 有效漏风面积=所有门缝的长度(宽+高)*门缝宽,这要是在前室的门的缝都要计算在内
我想请教大家一下,高规表格中的注中规定,门按双开计算,单开*75%,两拴门*1.5等,这门指那一个,光是疏散门,还是前室的所有门
[
本帖最后由 jxshd 于 2012-2-23 15:29 编辑
]
回复
clould
2012年02月24日 16:33:55
4楼
那个门应该是除电梯以外的所有的门吧,个人理解!
回复
相关推荐