地中衡基础,大家给看看是什么基础形式呀!
hjq_hjq
hjq_hjq Lv.2
2006年09月20日 16:39:22
来自于地基基础
只看楼主

梁配筋看着别扭

梁配筋看着别扭

1158742543319.JPG

免费打赏
hjq_hjq
2006年09月22日 11:12:38
12楼
多谢指点!
回复
大林
2006年09月22日 23:01:21
13楼
至少有以下几处不符合规范规定:1.根据<<混凝土设计规范>>3.4.1地中衡基础的环境类别,最低为二a类,根据3.4.2二a类最低混凝土强度等级C25. 2.基础梁箍筋的配筋率不符合<<<混凝土设计规范>>10.2.10.1.
3.根据<<混凝土设计规范>>10.2.16梁腹板高度>450时,梁两个侧面.......每侧构造钢筋的截面积不应小于腹板面积的0.1%,且间距不宜大于200.
回复
大林
2006年09月22日 23:14:03
14楼
以下几处不符合规范:1.混凝土强度等级不符合<<混凝土设计规范>>3.4.1与3.4.2规定,最低应采用C25.
2.梁的箍筋配筋率不符合<<混凝土设计规范>>10.2.10.
3.腰筋配筋面积不符合<<混凝土设计规范>>10.2.16.
回复
火麒麟
2006年09月23日 12:18:50
15楼
腰筋主要用作抗扭的,这些断面水平尺寸已经够大了,配两根腰筋我看也没啥不妥的。是多少吨的呀?我看配筋很大了。
回复
火麒麟
2006年09月23日 12:25:35
16楼
给你发个图参考一下。
回复
火麒麟
2006年09月23日 12:26:38
17楼
为啥不能上传图呢?
回复
火麒麟
2006年09月23日 12:28:07
18楼
再试一次。
回复
cmg_saint
2006年09月24日 09:16:33
19楼
我认为地中衡本身是一整体,刚度很大,只要在传感器下方设基础,并且保证几个基础沉降相对一致就可以了。100t的地中衡基础分到3个(因为3点一面)上,没按6点均分,我图中写的地耐力是180,实际上基础下全是回添土,应按100计算才是。本工程地基不好,属于高压缩性土,沉降量很大。其实可以沿横向支点做条形基础,纵向设拉梁,这样横向做1450宽,纵向做400x600的拉梁(共6%%13120,G2%%13112)就可以了。
回复
hjq_hjq
2006年09月25日 09:02:13
20楼
大家好!
非常抱歉,周末回了趟家。没有及时回复。
wjdwdd 您好,您把图压缩成rar格式用上传附件可以把图传上来,期待您的作品。
再次感谢各位,待我研究后再回复大家。
回复
lkymdl
2009年07月03日 09:19:03
21楼
很不错,跟大家一起学习了
回复

相关推荐

APP内打开