一个高层建筑,地下室设置一配电房,距离一条5米宽的小河大约10米,地下室的标高低于河面了。可以在地下室设置配电房么?防水这些不会出问题吧。
一个高层建筑,地下室设置一配电房,距离一条5米宽的小河大约10米,地下室的标高低于河面了。可以在地下室设置配电房么?防水这些不会出问题吧。
2楼
。。。没人回答啊,急需解答
回复
3楼
配电室地面抬高。
就没有问题。
回复
4楼
个人管理的施工项目中的一个,给一幢大楼配电源、水源、热源(只接到楼内,大楼内施工是别家的),大楼又向外供电。
变压器和高压进线隔离柜在一层(地下进线,穿楼板进柜),低压配电室在地下一层。那家从大楼向外供电施工的人员,没听我的话,(12根)电缆穿好后,保护管没封堵,前天晚上雨大了一点,结果........................................水淹到低压配电室地面以上5cm,电缆沟内全满了!
回复
5楼
区管V5, 保护管封堵!!!!
回复
6楼
我们工地与你们工地一样,旁边也是有条河。我们配电室在负二层,只要注意预埋封堵及地下排污泵的设置就行了。
回复
7楼
地下排污最不靠谱了。万一电机挂了,哭都来不及。
回复