层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!
wyh1one
wyh1one Lv.2
2012年02月23日 18:06:10
只看楼主

层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!抗震规范要求抗震墙体截面厚度“不宜”小于1/20,而于此地下室的人防墙体厚度很多均为200,250,300,鉴于抗震规范要求,这些人防墙体是否需要更改?施工方将要施工到这一方块,墙体是否需要变更?!补充:此为人防地下室~~~人防地下室负一层是因为商业用途要求才有7M的层高~~300mm厚墙体考虑防护荷载130KN/M,墙体厚200mm50mm需考虑防护荷载50KN/M,外墙已经计算过了~防护方面已经计算~~~现在主要是人防区内墙体~~人防区内塔楼剪力墙也为300,但具体是否符合规范要求,有疑问~~

层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!
抗震规范要求抗震墙体截面厚度“不宜”小于1/20,
而于此地下室的人防墙体厚度很多均为200,250,300,
鉴于抗震规范要求,这些人防墙体是否需要更改?
施工方将要施工到这一方块,墙体是否需要变更?!

补充:
此为人防地下室~~~人防地下室负一层是因为商业用途要求才有7M的层高~~300mm厚墙体考虑防护荷载130KN/M,墙体厚200mm50mm需考虑防护荷载50KN/M,外墙已经计算过了~防护方面已经计算~~~现在主要是人防区内墙体~~人防区内塔楼剪力墙也为300,但具体是否符合规范要求,有疑问~~
归根到底主要是一个疑问~~平时(不考虑防护时)这样的混凝土墙体是否符合规范要求?!~~求解~~
临空墙左右跨度3m左右,故此计算人防荷载是无问题的,问题是平时有没问题~~

[ 本帖最后由 wyh1one 于 2012-3-1 13:45 编辑 ]
免费打赏
hyp1962
2012年02月23日 21:33:25
2楼
人防建筑为什么要做7M高?!
300厚的人防墙体究竟是人防哪部分墙体?有多大的防护荷载?还是没有防护荷载?什么前提都没有,这类问题让人摸不着头脑?!如何回复?
只能简单应付:人防建筑没有必要做那么高;这么高的墙体300厚做外墙.防护墙等根本不可能够!
回复
wyh1one
2012年02月24日 09:26:18
3楼
此为人防地下室~~~负一层是因为商业用途要求才有7M的层高~~300mm厚墙体考虑防护荷载130KN/M,墙体厚200mm50mm需考虑防护荷载50KN/M,外墙已经计算过了~~~现在主要是人防区内墙体~~人防区内塔楼剪力墙也为300,但具体过否,有疑问~~求解~~

归根到底主要是一个疑问~~平时(不考虑防护时)这样的混凝土墙体是否符合规范要求?!~~求解~~

[ 本帖最后由 wyh1one 于 2012-2-24 09:31 编辑 ]
回复
无间道
2012年02月24日 11:04:09
4楼
肯定有问题。对于人防凌空墙30是最小厚度。请厚度不仅取决于核爆荷载,还取决于计算高度。对于7米高的凌空墙,你就是放上型钢,你也算不过去的。按照计算结果,逐渐确定合理的墙厚吧。
回复
wyh1one
2012年02月24日 11:55:09
5楼
7M处的临空墙跨度比较小,单算人防荷载,计算可过,部分还构造配筋~~
就是感觉不安全,最怕是平时都不安全,故有此问~~
回复
gzgyxjswhg
2012年02月24日 13:17:25
6楼
人防水平荷载计算肯定不够的,
回复
路老板
2012年02月24日 13:32:46
7楼
300厚墙太小,人防墙7米高取600比较合适。
回复
wshj1016
2012年02月24日 15:46:00
8楼
7m高,这么做出来的人防估计跟普通墙差不了多少。根据相应人防荷载改改方案减低层高。
回复
hyp1962
2012年02月24日 17:08:38
9楼
如果对人防不熟悉,可以向当地人防设计院的同行请教一下?!因为楼主没有把问题说明白,但从概念或感觉上讲楼主的设计肯定是有问题的!
回复
ccadzqx
2012年02月25日 20:44:28
10楼
这个觉得是有问题吧,不管是不是人防,至少要保证平时使用和抗震基本要求。如果是人防再用人防荷载来校核才对。而且这么高的墙体应该不可能只是300mm厚,至少这样可能会不经济
回复
linxiaozhong3838
2012年02月26日 14:18:16
11楼

楼主说跨度小,然后就可以算过了,如果真的计算没问题,而且留有一定的富余,取300厚也未尝不可。临空墙的最小厚度在人防地下室设计规范中指明为250,抗规的1/20说的是“宜”。现在的情况是跨度很小,应该是墙截面高度小,针对此情况,不必计较抗规的规定