层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!
wyh1one
wyh1one Lv.2
2012年02月23日 18:06:10
只看楼主

层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!抗震规范要求抗震墙体截面厚度“不宜”小于1/20,而于此地下室的人防墙体厚度很多均为200,250,300,鉴于抗震规范要求,这些人防墙体是否需要更改?施工方将要施工到这一方块,墙体是否需要变更?!补充:此为人防地下室~~~人防地下室负一层是因为商业用途要求才有7M的层高~~300mm厚墙体考虑防护荷载130KN/M,墙体厚200mm50mm需考虑防护荷载50KN/M,外墙已经计算过了~防护方面已经计算~~~现在主要是人防区内墙体~~人防区内塔楼剪力墙也为300,但具体是否符合规范要求,有疑问~~

层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!
抗震规范要求抗震墙体截面厚度“不宜”小于1/20,
而于此地下室的人防墙体厚度很多均为200,250,300,
鉴于抗震规范要求,这些人防墙体是否需要更改?
施工方将要施工到这一方块,墙体是否需要变更?!

补充:
此为人防地下室~~~人防地下室负一层是因为商业用途要求才有7M的层高~~300mm厚墙体考虑防护荷载130KN/M,墙体厚200mm50mm需考虑防护荷载50KN/M,外墙已经计算过了~防护方面已经计算~~~现在主要是人防区内墙体~~人防区内塔楼剪力墙也为300,但具体是否符合规范要求,有疑问~~
归根到底主要是一个疑问~~平时(不考虑防护时)这样的混凝土墙体是否符合规范要求?!~~求解~~
临空墙左右跨度3m左右,故此计算人防荷载是无问题的,问题是平时有没问题~~

[ 本帖最后由 wyh1one 于 2012-3-1 13:45 编辑 ]
免费打赏
tonys
2012年02月26日 16:36:55
12楼
只要人防审查能过,你还怕什么。什么时候能打仗?
回复
wanglei.1018
2012年02月26日 17:49:40
13楼
300厚显然不够的
回复
wsj_hay
2012年02月27日 11:00:06
14楼
7m的高度应该做到400^500个样子,300是明显不够的
回复
killyoureyebf
2012年02月27日 20:53:57
15楼
也不是肯定算不过去
回复
熊利文
2012年02月28日 07:28:52
16楼
300如果是人防[只是常6级及以下]分区中的中间临空墙应该够,其它情况都应该不够
回复
poormanlee
2012年02月29日 15:12:49
17楼
太小了吧 。。。
回复
fubowelcome
2012年03月01日 09:23:50
18楼
这高的墙,300厚,临空墙肯定算不下来,另外地下室这高,能形成对上部结构的嵌固作用吗,抗侧刚度能有上部结构的两倍吗
回复
chenjijun988
2012年03月01日 10:24:13
19楼
肯定是不够的,你懂的,西西
回复
linluanjiayuan
2012年03月01日 11:42:11
20楼
是不是你的计算参数没选够,7M的跨度,300看起来太薄了,而且你还要符合地下室顶板作为嵌固端时的刚度比。
回复
wyh1one
2012年03月01日 13:46:54
21楼
计算参数没问题~~地下室顶板在计算墙体时是采用铰支进行计算的~~~
回复