各位大大,小弟最近碰到一个配架立筋的问题,很苦恼,求指教。工程是非地震区的,pkpm10计算结果梁的面筋是24-4-20.这种情况用架立筋怎么配?
各位大大,小弟最近碰到一个配架立筋的问题,很苦恼,求指教。工程是非地震区的,pkpm10计算结果梁的面筋是24-4-20.这种情况用架立筋怎么配?
2楼
其实规范上有具体的规定。最小配置多少。从你提供的结果来看,已经超过最小配筋的要求了,架立筋,可以配3根14的。不算过分。
回复
3楼
恩,我也是这样想的。可是总工说既然梁配筋中间有数字就说明有弯矩作用,不能用架立筋,要用通长筋。很多梁尤其是长跨的很多跨中间数值是零,就一两根中间有2,3.这种情况。那这样的话怎么办呢?求指教!
回复
4楼
按你计算的结果满足了就行了,因为计算结果比规范要求的大,2根16的就行了