有座建筑面积大于1万平方米的生产女性用卫生巾、还有孩子尿布的厂房,设备是流水作业的进口生产线,据说2000万一条,是否需要设置喷淋?特来咨询,望高人解答
有座建筑面积大于1万平方米的生产女性用卫生巾、还有孩子尿布的厂房,设备是流水作业的进口生产线,据说2000万一条,是否需要设置喷淋?特来咨询,望高人解答
2楼
除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
回复
3楼
面积大于1万平方米,应该要设计
回复
4楼
得设,看建规8.5.1第二条
回复