关于办公楼VRV空调系统是否要做喷淋的问题?
oldqincn
oldqincn Lv.3
2012年02月24日 09:12:25
只看楼主

目前手头有个办公楼建筑面积超过3000平米了,暖通专业说做VRV空调。低规上8.5.1.5说是超过3000平米的办公楼 有送回风管集中空气调节系统的要做喷淋。现在问题是VRV空调属于不属于有送回风管的集中空调?问过不少人有的人说有送回风,但我看了不少VRV分体的那种,每个房间做一个分体空调,都没有送回风管啊。到底要不要做喷淋啊?

2012年02月25日 10:57:44
2楼
不需要!喷淋主要的保护风管的,没有风管那就那啥了.....不是吗??
回复
zwsmilence
2012年02月25日 13:14:25
3楼
好,顶,不错的帖子
回复
hanyunj
2012年02月25日 14:36:11
4楼
个人意见 还是有必要设置的,具体有问题建议还是事先主动和当地消防部门沟通下。
回复
aixiangsui757
2012年02月26日 11:01:05
5楼
这要看建筑是什么形式了,如果是每个房间都有外窗与室外空气想通的话,一般没有送回风管,如果是完全封闭的房间是需要有送回风管的。
回复
麦森
2012年02月27日 09:11:37
6楼
问问暖通专业 有没有送回风管不就行了? 有就要做,没有可以不做。
回复
wanght2004going
2012年02月27日 10:25:41
7楼
觉得有必要做的
回复
hongyu1988
2012年02月27日 14:21:17
8楼
求正解啊.......
回复
wjhruyi
2012年02月29日 17:13:11
9楼
如果只是单纯的室内机+室外机却没有集中的新风、回风及排风系统的话(即没有连通、跨越各房间的送排风管)可以不设,否则得设了;
回复
yinhuixiayan2004
2012年02月29日 21:03:27
10楼
回风管集中空气调节系统 要明白意思才行,
你那个不是,
9#说的意思也对,就是一台空调机组通过风管把所有房间都连起来,
回复
ysc1214
2012年03月01日 22:19:13
11楼
回复

相关推荐