求助:厂房内部办公用房通风怎样效果好
huozhe168
huozhe168 Lv.5
2006年09月21日 08:24:29
来自于通风排烟
只看楼主

厂房为普通机加工用途,没有什么空气污染,冬季散热器采暖,在厂房内做10余间办公室。位置比较靠里面,外门窗较远,办公室内空气很差目前考虑通风系统只作轴流风机+风管+排气扇排风,但是感觉车间内部的空气也不是很好,房间通过负压补充进来的也是车间内的浊气,是不是还要作机械送风呢?如果仅仅作机械送风(风机+风管+风口)给各个办公室送点新鲜空气,这样作行不行呢?大家认为作成什么样的通风系统效果好,还省钱啊?

厂房为普通机加工用途,没有什么空气污染,冬季散热器采暖,在厂房内做10余间办公室。位置比较靠里面,外门窗较远,办公室内空气很差
目前考虑通风系统只作轴流风机+风管+排气扇排风,但是感觉车间内部的空气也不是很好,房间通过负压补充进来的也是车间内的浊气,是不是还要作机械送风呢?
如果仅仅作机械送风(风机+风管+风口)给各个办公室送点新鲜空气,这样作行不行呢?
大家认为作成什么样的通风系统效果好,还省钱啊?
免费打赏
zhangxin135
2006年09月22日 13:09:04
2楼
冬季室外空气问题很低,直接送不好
需要采用热水盘管加热
回复
huozhe168
2006年09月22日 15:35:58
3楼

谢谢你的指点。
如果不考虑天冷气温低而采用风机+管道送风,送风量如何确定?
回复
yy133730
2006年09月23日 16:54:33
4楼



规范要求是30一个人,其实做大一点没关系的,我觉得是否可以按照换气次数来算?
回复
huozhe168
2006年09月23日 17:52:49
5楼

房间最后形成正压还是负压呢!
是不是可以理解为送风量比排风量大,就是正压。反之就是负压呢?
回复
mm006
2006年09月24日 21:57:41
6楼
我感觉做一个组合式空调较好,送风量按换气次数考虑.
回复
zjaj118
2006年09月24日 22:27:57
7楼
我司的问题也一样。
厂房内2层办公楼。一楼采用分管加风机排风系统。风机三速可调,
二楼采用风机加风管送风系统。风速可调。风量3000
运行良好。
回复
huozhe168
2006年09月25日 08:05:01
8楼

一楼只设排风,二楼只设送风吗!这个系统是怎么考虑的呢,能详细说说吗?
风机是选用的离心的还是轴流的?三速可调的风机是定做的吗?
回复
jak_lxq
2006年09月26日 11:17:52
9楼
选用新风换气机,带热交换,强制进排风,可定点、定时、定量通风,可将新风入口设在室外空气比较好的区域,计算好所需的新风量,效果是很好的。
回复
huozhe168
2006年09月29日 10:36:51
10楼

这个新风换气的投资就是大了点
回复
zhihua_007
2006年09月30日 16:30:42
11楼
如果你办公室里的空调功率大,那就只做送新风就可以的.关键是新风口要放在空调的回风口那,风量按每人每小时30立方.风机选用离心式的较好