整成这样乱的钢筋你见过吗?
名花吐秀
2012年02月24日 13:52:34
来自于工地图片
只看楼主

说实话我觉得实在太乱了,还有锚固长度是不是真的够了,令人担忧啊!

说实话我觉得实在太乱了,还有锚固长度是不是真的够了,令人担忧啊!

IMG_20120224_100506.jpg


IMG_20120224_100745.jpg


IMG_20120224_100938.jpg


IMG_20120224_101521.jpg


IMG_20120224_101620.jpg


IMG_20120224_102212.jpg


IMG_20120224_101928.jpg

免费打赏
wangmaodong12
2012年02月28日 20:47:31
12楼
楼主 现在部分工人的素质只有那么高 做成这样已经很不错了 不能和那些精品工程去比啊肯定 人家那是钱堆出来的啊
回复
xuming000
2012年02月28日 21:03:23
13楼
回复
yixiaoxiaosheng
2012年02月28日 21:59:44
14楼
感觉锚固长度不够,不知道图中那个有多个分叉处的梁钢筋是暗梁还是框架梁,暗梁锚固还能说得过去吧,貌似板钢筋用的是光圆钢筋,比较亮,一级钢应该不常用,现在不都是三级钢了吗?如果照片时间没有错的话。
回复
miaotian001
2012年02月28日 22:47:07
15楼
斜梁的锚固长度不够,应处理,板的上筋整改一下。
回复
熊利文
2012年02月29日 08:08:29
16楼
这样也行?管子从梁的上部一排或二排中间通过!
回复
chongyajiji
2012年02月29日 08:50:05
17楼
支持这位大侠的观点
回复
ls001118
2012年02月29日 08:55:46
18楼
,同意,安全第一呀
回复
tz58518
2012年02月29日 09:40:02
19楼
斜梁的锚固长度不够,应处理,板的上筋整改一下。
回复
ggy100
2012年02月29日 10:31:19
20楼
有一点密,浇混凝土的话可能效果不是很好弄!!
回复
co434854982
2012年02月29日 11:01:06
21楼
没有最乱,只有更乱。。。。。。。。。。
回复

相关推荐