整成这样乱的钢筋你见过吗?
名花吐秀
2012年02月24日 13:52:34
来自于工地图片
只看楼主

说实话我觉得实在太乱了,还有锚固长度是不是真的够了,令人担忧啊!

说实话我觉得实在太乱了,还有锚固长度是不是真的够了,令人担忧啊!

IMG_20120224_100506.jpg


IMG_20120224_100745.jpg


IMG_20120224_100938.jpg


IMG_20120224_101521.jpg


IMG_20120224_101620.jpg


IMG_20120224_102212.jpg


IMG_20120224_101928.jpg

免费打赏
houxingbao
2012年02月29日 13:27:57
22楼
凡是指责工人的都是光说不练的人!要说做成这样,不知道工人要费多大的劲,一般的工人肯定都不会去做!
这个节点共计有六条梁锚固,如此截面就是神仙也无法保证钢筋净距,都是干这行的,请仔细分析一下原因,这不是工人素质低,造成这样的原因是:
1、设计人员没有经验,布置梁柱等没有考虑钢筋连接和锚固问题。
2、施工管理人员技术水平低,这个节点没施工之前就该知道钢筋是没办法分开的,还谈什么锚固。


存在隐患:
1、浇筑混凝土肯定不会密实,粗骨料根本下不去;
2、钢筋也不会有什么锚固,因为钢筋如此之密,和混凝土之间不会有粘结;
3、钢筋之间缝隙只能考水泥浆填补,强度不高。

最后,请讲话的人分析事情动动脑筋再说话!
回复
poormanlee
2012年02月29日 15:14:51
23楼
我觉得还行啊 就是节点区有点密
回复
wscandlq
2012年02月29日 16:39:38
24楼
楼主拍的照片有点乱
回复
conanno2008
2012年02月29日 18:36:11
25楼
楼主眼光太高了···我没发现有啥问题
回复
zangaidetianshibb
2012年02月29日 23:00:07
26楼
现在不 像以前那样说一、二级钢了!强度!
回复
zangaidetianshibb
2012年02月29日 23:03:41
27楼
说得对!设计问题,一般钢筋的净距不应少于钢筋的直径!
回复
shalir
2012年03月01日 09:09:03
28楼
这种情况是有的
回复
xuesongxs
2012年03月01日 09:16:10
29楼
锚固长度明显不足啊
回复
无间道
2012年03月01日 10:08:34
30楼
总体讲钢筋还不算太乱,对于比较复杂的工程出现这种问题,只能算是通病而已。造成这样问题的原因不仅是施工单位单方的责任,也有设计院、监理公司以及建设单位的责任。如果设计进行一下优化,可以减少一些重合的钢筋布置;监理单位认真的审核图纸,进行一下归纳总结,也会避免一些问题;建设单位在委托中明确一些技术要求,也会避免一些技术问题。就目前的情况来看,缺乏的不仅是认真负责的管理人员,更缺乏懂技术的管理人员。在这种多重管理的工程中,只要有一个这样既认真负责又懂技术的管理人员,就会避免这样的问题发生。
回复
中型厂
2012年03月01日 10:31:50
31楼
楼主 现在部分工人的素质只有那么高 做成这样已经很不错了 不能和那些精品工程去比啊肯定 人家那是钱堆出来的啊
回复

相关推荐

APP内打开