32楼
人家设计的没错,安装的出错
------不但照明总箱如此,低压动力柜的设计也很奇特!!!
将设备控制功能也植入了低压配电柜!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-28 12:06 编辑 ]
回复
33楼
请楼上上传这个图纸制作出来的盘柜,我想开开眼。
变压器低压出线通过电缆引入,到一个总进线柜(盘柜号:1P),一个800A的断路器,再接一个隔离刀?然后隔离刀再接到380V母排?
380V母排贯通到另一个馈线柜(盘柜号:2P),从母排下来接两个隔离刀?第一个隔离开关下再分三路配电馈线?第二个隔离开关下带5个控制回路和4个配电回路?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
34楼
会不会有后期的变更楼主没有给出呢。。。
-------落实过,没有设计变更!!!
回复
35楼
请楼上上传这个图纸制作出来的盘柜,我想开开眼。
----请见附图!!!
背靠背安装的,配电柜后面没有拍照!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-28 14:30 编辑 ]
回复
36楼
施工单位根据建设单位意愿,擅自增加了不少插座,但不经漏保控制!!!
回复
37楼
施工单位根据建设单位意愿,擅自增加了插座和这个不明物,导致出线回路剧增!!!
回复
38楼
上边的系统图,我猜是路灯照明配电箱,采用的TT系统所以带漏电保护。
---------不是路灯箱!!!
本设计根本没有单独的路灯箱!!!
回复
39楼
回复
40楼
这个柜子还是和图纸对应不上啊~
每个馈线回路B相都配了电流互感器,第三个回路断路器出线怎么就B相1根到接触器?A相没通过断路器?C相空着?
热继没看到哦?
另一个柜子的总开关怎么装到了这个柜子的右下角?
回复
41楼
看完这个图,我下午一点画图的心情都没有了。