开关灵敏度校验系数
饿饿饿2000
2006年09月21日 14:01:12
只看楼主

开关灵敏度校验系数是1.3还是1.5?我在工厂供电里看到的是1.5米,工民配电手册上看到的是1.3,应该用哪个?

开关灵敏度校验系数是1.3还是1.5?我在工厂供电里看到的是1.5米,工民配电手册上看到的是1.3,应该用哪个?
免费打赏
leedreamfly
2006年09月21日 14:47:18
2楼
按规范是1.3;但平常计算时,大多数时候都仅仅计入变压器和线路阻抗而忽略母线、电器元件等的阻抗,这样计算出来的接地故障电流要比实际的大,因此有时候为了保险就将灵敏系数放大为1.5。
回复
饿饿饿2000
2006年09月21日 15:16:23
3楼
大概明白了,如果很精确的计算出接地故障电流,1.3即可满足,忘了还有个问题,供配电里 同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级,民规里 变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,两者好像有矛盾,应该以哪个为准
回复
han2003
2006年09月21日 16:44:16
4楼
灵敏系数1.3,是因为断路器热脱扣器制造有20%的误差,所以需要包括上这20%,再加10%的余量,所以为1.3,但是微断的脱扣曲线已经自己包含了这个制造误差了,按照微断的瞬时脱扣电流校验灵敏度,就可以不考虑这个1.3的系数了。短路电流计算值毕竟是计算出来的,既然计算过程是受到公认的,那算出来的结果就算不准你也就相信了吧。
回复
大鼻山
2006年09月21日 19:26:39
5楼

《低规》第4.2.3条,1.3倍。
这是去年注册考试的一个题目。
回复
饿饿饿2000
2006年09月22日 10:44:19
6楼
看了《建筑电气常用数据》中的例题,它是用1.5校验的,出来的时间较晚,应该说也有一定的权威
回复
han2003
2006年09月22日 11:26:32
7楼


相反这个图集并没有很多的权威,至少它不能和规范比,今天有人发出来新民规的送审稿,这个系数被改到了1.2,虽然还不能确定最终的系数,可也有点道理在里面了。对于这个1.5,我感觉不可取,这样算下去无端的加大了电缆
回复