【求解】关于互感器的二次侧回路应用、检修的疑问
lijie28929086
2012年02月25日 10:53:44
来自于变压器
只看楼主

小弟我一直对电压互感器和电流互感器的二次侧回路的检修有疑问,根据原理,电压互感器二次则不允许短路,电流互感器不允许开路,疑问1是在互感器二次则出现故障时,譬如电压表或电流表损坏需要更换,是否需要停电处理?疑问2电流互感器开路一段时间后再恢复对电流互感器的测量准确度是否有影响,能否继续使用?疑问3如果需要停电处理是高低互感器都需要停电处理?[ 本帖最后由 lijie28929086 于 2012-2-25 10:56 编辑

小弟我一直对电压互感器和电流互感器的二次侧回路的检修有疑问,根据原理,电压互感器二次则不允许短路,电流互感器不允许开路,疑问1是在互感器二次则出现故障时,譬如电压表或电流表损坏需要更换,是否需要停电处理?
疑问2电流互感器开路一段时间后再恢复对电流互感器的测量准确度是否有影响,能否继续使用?
疑问3如果需要停电处理是高低互感器都需要停电处理?

[ 本帖最后由 lijie28929086 于 2012-2-25 10:56 编辑 ]
免费打赏
w470234107
2012年02月29日 09:41:46
22楼
区管说的很好,但是高压的一定要办工作票
回复
zyz8438
2012年02月29日 11:09:17
23楼


过度强调安全,还怎么生产?不如干脆全停了,都呆在家里,更安全!
回复
blue_diddl
2012年03月30日 22:52:08
24楼


学习学习
回复
cszhangyiping
2012年03月30日 23:50:25
25楼

是的,有人问用什么短接,铜线啊,在屏上有端子排的,找到就可以短接了,电压互感器出来都有保险或者微断的,拔了或者关了就可以更换仪表了。有的还需要把跳闸压板撤除,防止误跳。维修好后再恢复。