电气二次,10KV高压柜控制母线和合闸母线操作电源哪里来?
dennisjordan
2012年02月25日 11:06:38
只看楼主

请各位老师,指点!!

请各位老师,指点!!
免费打赏
zyz8438
2012年02月25日 11:14:38
2楼
从直流屏来!
回复
uqwlmm
2012年02月25日 13:06:33
3楼
LS正解,直流屏的电源从配电房来...
回复
qfyyx888
2012年02月25日 15:19:56
4楼
交流屏提供两路交流到直流屏,然后由直流屏上的整流模块和蓄电池提供合闸和控制母线的电压。
回复
dennisjordan
2012年02月25日 16:20:07
5楼
可不可以从PT柜中引来呢?感谢楼上几位的回答
回复
zyz8438
2012年02月25日 16:25:02
6楼


可以,当高压开关柜数量较少的时候,可以采用PT二次的电源。但需要注意,这个PT最好安装在断路器的电源侧,否则断路器无法电动合闸。
回复
q170178
2012年02月27日 21:16:13
7楼
可以,我见过,也挺常见的
回复
wangxf
2012年03月03日 14:12:54
8楼
地板的说法为正解!另外电气区管6楼的说法也是正确的!
回复
lennie1219
2012年03月03日 15:09:25
9楼
还有种分布式直流装置
回复
zhouxiaosong
2012年03月03日 20:31:02
10楼
楼上各位说的都是直流操作的,10KV高压柜也有交流操作的。其控制母线和合闸母线操作电源有单独引来的低压交流电源,也有自电压互感器二次引的!
回复
li-shimin
2012年03月04日 15:21:38
11楼
一般是采用占用变压器,再到直流屏。
回复

相关推荐

APP内打开