小学和敬老院的变压器容量都是800KVA,但是没有配电房。(两个的建筑都没超过24米,都是三层和四层的建筑) 问:可以安800KVA的箱变?

小学和敬老院的变压器容量都是800KVA,但是没有配电房。(两个的建筑都没超过24米,都是三层和四层的建筑)
问:可以安800KVA的箱变?
免费打赏
lingxuct
2012年02月25日 14:37:08
2楼
可以,不过在公共场所隔离措施要做到位,不能让人碰到电气设备。
回复
l13591991255
2012年02月25日 17:02:32
3楼
可以用箱变,但你要看供电局是否另有规定,例如我们这箱变最大只可以到630