给位老师: 我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!
给位老师:
我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!
12楼
回复
13楼
有一事不明,一相铜排上面有铁钉,一次开关未合闸,会造成相对地或相、相短路,怎么会造成三相短路?电容柜开关怎么上下端全部短路?
越级跳闸:低压柜开关未合闸,10KV未跳闸,公用配35KV跳闸,只有可能是10KV保护设置的定值不对。
回复
14楼
回复
15楼
这么好的设备被你们给糟蹋啦,可惜呀
回复
16楼
摇绝缘,摇表为0,你不检查,还送电,牛, 严重的违章操作
回复
17楼
严重的违章操作,基本的程序都没做
回复
18楼
在通电前要做检查,大家一般都查哪几项呀?大家交流一下!
回复
19楼
检查的项目比较多
图纸与设备进行核对,设备外观检查,绝缘电阻的测量(包括相间,相对地),相间距离也要进行检查等。
回复
20楼
没见过,学习了!
回复
21楼
楼主叙述的不清,严重的违章送电,吸取教训
回复