半封闭10P 压缩机用制冷剂22 5MM的膨胀阀 库温-15°C 高压1.8MPA 低压0.1MPA 不知道什么原因 怎么解决?望各位师傅指点。

半封闭10P 压缩机用制冷剂22 5MM的膨胀阀 库温-15°C 高压1.8MPA 低压0.1MPA 不知道什么原因 怎么解决?望各位师傅指点。
免费打赏
chen2712
2012年02月25日 21:11:12
2楼
有可能系统进空气了
回复
co936201979
2012年02月26日 15:25:26
3楼
假如制冷剂不过量的话;那就是冷液器换热效果不好;别的没什么
回复
a97390273
2012年02月27日 18:58:18
4楼
谢谢各位师傅,原来是制冷剂加多了。
回复
abcdxabcd
2012年06月04日 14:26:28
5楼
冷凝器要定期清洗