100米得高层(35层),地下一层,纯住宅建筑,消防泵房在地下室一层。现在选用得水泵扬程140米,流量20升/秒,设泻呀阀,泻压值为1.26MPa,昨天消防验收,消防局提出市政压力3公斤,现在的泻压值太小,流量全被泻掉了,请问是设计错了嘛?另外,消火栓枪口为19mm,减压孔板必须不得小于19mm嘛?
现在选用得水泵扬程140米,流量20升/秒,设泻呀阀,泻压值为1.26MPa,昨天消防验收,消防局提出市政压力3公斤,现在的泻压值太小,流量全被泻掉了,请问是设计错了嘛?
另外,消火栓枪口为19mm,减压孔板必须不得小于19mm嘛?