是否所有的需要设立消防系统的多层公用建筑一定要屋顶水箱呢?
hjjzzz
hjjzzz Lv.3
2004年02月13日 22:56:01
只看楼主

是否所有的需要设立消防系统的多层公用建筑一定要屋顶水箱呢?可有其它的办法替代?

是否所有的需要设立消防系统的多层公用建筑一定要屋顶水箱呢?可有其它的办法替代?
免费打赏
liangfp
2004年02月13日 23:03:04
2楼
1.在常高压系统下,可以不采用屋顶水箱,
2.用气压罐可以代替屋顶水箱。
回复
hjjzzz
2004年02月21日 21:20:31
3楼
以气压罐代替,则罐的调节容积呢?还是不太明白啊,可否明示?
回复
huihuibest
2004年02月21日 21:53:56
4楼
要看你的多层建筑有几层啊,
回复
sblee
2004年10月29日 00:17:25
5楼
气压罐内要储存火灾初期的十分钟有效消防水容积。
回复
bbpylbbbbpylbb
2004年11月25日 11:16:58
6楼
气压罐内要储存火灾初期的十分钟有效消防水容积。
那气压罐得多大呀,现在一般常见的也不过Φ=1200,H=1200,
回复
xfd831
2005年03月09日 11:11:33
7楼
我顶,谁来解决一下这个问题???
回复
tjh104
2005年03月09日 12:08:42
8楼
要看一下情况,如果是常高压就不用设置了
回复
wzhsjy
2005年03月09日 12:32:03
9楼
可以不设水箱,只设气压给水设备.只要保证常高压.
回复
superman3838
2005年03月09日 15:39:19
10楼
2楼说的对。
一般超2层常高压就难保证(水压3公斤)
用气压罐可以代替屋顶水箱那罐要保证10min水量。很难做到。详细见《措施》P203 5.气压水罐
所以我觉得不设是有困难的
回复
timkong
2005年03月09日 22:02:54
11楼
如果建筑只有两三层的话,一般的市政水可以满足到水量和水压的要求。
回复

相关推荐

APP内打开