高压电缆热稳定校验时t该取多少?
azed_123
azed_123 Lv.3
2006年09月21日 18:08:11
只看楼主

以前做高压电缆的热稳定校验时,其短路电流持续时间按断路器开断速度来取,一般选0.2s,然后查设计手册第二版P200的表格,若系统的短路电流不大于25kA时电缆截面取为95,若不大于31.5kA则取为120今天做一个工程时查了一下设计手册第三版,发现P250的表格5-25(常用电缆按热稳定校验允许的短路电流有效值)中,切除时间s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s这几项,而没有0.2s,那我们做热稳定校验时这个t应该取多少啊?

以前做高压电缆的热稳定校验时,其短路电流持续时间按断路器开断速度来取,一般选0.2s,然后查设计手册第二版P200的表格,若系统的短路电流不大于25kA时电缆截面取为95,若不大于31.5kA则取为120
今天做一个工程时查了一下设计手册第三版,发现P250的表格5-25(常用电缆按热稳定校验允许的短路电流有效值)中,切除时间s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s这几项,而没有0.2s,那我们做热稳定校验时这个t应该取多少啊?
我看P226的示例中,近端系统的短路电流等效持续时间t’=0.15s,而我们做工业项目一般都是远端短路系统,那么此时t=?
免费打赏
bugdrone
2006年09月25日 15:50:50
2楼
是不是0.65=0.15+0.5 主保护+后备保护动作时间?
楼上的你在哪里,我最近也在做电缆设计
回复
fifitony001
2006年09月25日 18:59:37
3楼
应该是主保护+断路器全分闸的时间,在GB50060-92的第四章里的。
回复
azed_123
2006年10月10日 22:46:59
4楼
还需加上0.5s后备保护时间?
哪里有规定吗
回复
zhaosin163
2006年10月11日 08:41:40
5楼
工业与民用配电设计手册第三版p207,短路电流持续时间,宜采用主保护动作时间+断路器全分闸时间,如果主保护有死区,那么应是对该死区起作用的后备保护的时间。
回复
佶凌
2009年07月09日 20:48:57
6楼
25kA时选电缆热稳定校验时取95mm2其动作时间应该是0.2s
回复
sunjingyu2000
2009年08月19日 17:31:12
7楼
按GB50217-2007第3.7.8要求,电机时间为主保护加开断时间,其他出线宜为后备保护加开断时间
回复
electricity
2009年08月19日 17:39:29
8楼
这个问题烦请高人指点, 我也是一头雾水. 首先开断时间一般选多少, 挨个去问厂家?
回复