请教一个关于减压孔板的问题
cooldeivy
cooldeivy Lv.3
2004年02月14日 13:26:20
只看楼主

请教:一水泵出水1.7MPa,现要求从1.7MPa减压至1.4MPa,不能动管路,只能直接在出水口后软接头前加减压孔板,管径为150,那么改减压孔板的口径是多少阿?我从计算公式上看,我对“通过孔板的平均流速”这个参数不知道怎么计算。如果采用水泵流量÷150管径的截面计算流速对不对呢?请DX帮帮我!

请教:
一水泵出水1.7MPa,现要求从1.7MPa减压至1.4MPa,不能动管路,只能直接在出水口后软接头前加减压孔板,管径为150,那么改减压孔板的口径是多少阿?我从计算公式上看,我对“通过孔板的平均流速”这个参数不知道怎么计算。如果采用水泵流量÷150管径的截面计算流速对不对呢?

请DX帮帮我!
免费打赏
shuijizu414
2004年02月16日 09:48:37
2楼
水头损失公式为:H=ζ(v*v/2g)
孔板口径与阻力系数关系式为:
ζ=(1.75*(D*D*(1.1-d*d/D*D))/(d*d*(1.175- d*d/D*D))-1)2
---------(注:最后的2为平方)
式中:H—孔板消能值(米水柱);
ζ—孔板局部阻力系数;
v—管道流速(m/s)
D—管道直径;
d—孔板直径
***不知有没有帮助。
回复
zhanghongling
2004年02月16日 11:08:56
3楼
建筑给排水设计手册P40页有详细说明
回复
cooldeivy
2004年02月17日 23:19:03
4楼
shuijizu414:
v是管道流速嘛?我按照《技术措施》理解是水经过孔板一瞬间的流速,而这个值和管道流速肯定不等的!
回复
zzg1880
2004年02月18日 00:06:35
5楼
是水经过孔板一瞬间的流速,所以才能把富裕水头减掉。
回复
wyw1860
2004年02月18日 08:26:36
6楼
有更详细的说法嘛?
回复
mayer
2004年02月18日 11:20:08
7楼
直接查手册41页表就可以了。
回复

相关推荐