求助:做小区或者学校排水规划的具体细则
vampire
vampire Lv.2
2004年02月14日 15:19:29
只看楼主

本人刚出道,请各路前辈多指点:1.如题,请教细节的东西。2.对于雨水,汇水面积的划分具体依据。是否和地形图有关?3.对于污水,不按照人均计算,有没其他的概算(估算)简便方法。4.望前辈们多多指教,若这里不够发烦请Email: liuyong010@126.com

本人刚出道,请各路前辈多指点:

1.如题,请教细节的东西。

2.对于雨水,汇水面积的划分具体依据。是否和地形图有关?

3.对于污水,不按照人均计算,有没其他的概算(估算)简便方法。

4.望前辈们多多指教,若这里不够发烦请Email: liuyong010@126.com
免费打赏
vampire
2004年02月16日 08:49:42
2楼
倒 就没有做市政的高手在吗?
回复
19780309
2004年02月16日 18:13:57
3楼
小区是界于市政和建排之间的东西,要想做细致点,可以用建排的做法推算。
回复:
1、没有具体的定则,排水的目的无非是不淤不溢而已;
2、雨水当然和地形有关系,而且要考虑楼面的流向;
3、不按照人均计算,可以查阅前期建排的说明推算,要想更好,你可以根据排水当量复核一下;
4、我想说:既然刚出道,就仔细点,用你学的东西好好做,排水是个死东西,按照规范做,别人挑不出毛病,别想着走什么捷径,我们还没有那个资历。
回复
liuren1980
2004年02月16日 19:44:52
4楼
19780309说的很对,一定用按照规范走,至于具体施工时怎么做是他们事,不然出事时只会先找设计者的。
对于小区的排水来说是死的,但是对于一个城市来说是活的,不要小看他。比如海口市的排水系统就是一个不成功的实例。总体规划最关健,它需要考虑的东西和政策因素太多,小心点。当政策因素变更时,也许原先的排水系统就有可能不适用了。但是小区就不可能出现这种情况,最多排水量变大了,还排水口的方向变了,但都好解决。
回复
vampire
2004年02月19日 11:35:00
5楼
疑问若干
1.是否雨水的汇水面积是由个人自己定的?即:不同的设计人可以给出不同的汇水面积划分方法?
2.我的意思,生活污水可否按照一个当量估算以确定小区或学校校园干管管径?
3.我接这个设计只是市政,不考虑其区域内建筑内部的排水情况,仅留有预留支管给各排水单位的,想请各位前辈赐小区或学校的市政工程实例图纸。

Email:liuyong010@126.com (50M的大邮箱)
回复
灏瀚
2004年02月20日 14:26:00
6楼
好象我们一般还做不到一个城市的管网!虽然在学校的时候做过,那只是理论上的!
回复
19780309
2004年02月20日 17:09:47
7楼
再水几句:
1、是的,不同设计人可以给出不同的汇水面积划分,只要合理。
2、是的,可以按照当量估算流量,虽然方法不一样,但只要合理就可以。如果基础资料不全或面积不是很大,甚至污水管径也只要估计一下就可以。我前两天做了一个南方某市的市政排水管网,总面积在8平方公里。在10ha左右的面积,污水管道400mm;20ha的面积,污水管道600mm;完全是可以满足要求的,供你参考。
动脑筋好好做。同行共勉!
回复
19780309
2004年02月20日 17:11:38
8楼
当然,我这个不是估算的。是现行新区建设里最常用的用给水(80%)计算污水流量。
回复
vampire
2004年02月21日 15:43:24
9楼
19780309 看来是搞市政的前辈哦 请问怎么可以联系你 还想请教很多问题
回复
19780309
2004年02月23日 16:31:19
10楼
我的QQ:53145198
回复
vampire
2004年02月23日 17:12:46
11楼
有没MSN呢 发图纸什么文件的方便?
回复

相关推荐

APP内打开