新高规4.3.12条薄弱层放大系数的疑问
wshj1016
wshj1016 Lv.12
2012年02月26日 17:39:20
只看楼主

新高规4.3.12条最小剪重比的要求中,薄弱层剪重比计算前剪力尚应乘以1.15的增大系数。疑问:4.3.12条的条文说明对1.15的系数来源做了说明,主要是根据新高规3.5.8条对结构薄弱层地震作用标准值的剪力尚应乘以1.25的增大系数。疑问就出来了,既然1.15的增大系数是根据3.5.8条1.25的增大系数来的,那为什么不是1.25而是1.15呢?我去查了新高规的勘误表,也没有查到这条,高手请解惑。

新高规4.3.12条最小剪重比的要求中,薄弱层剪重比计算前剪力尚应乘以1.15的增大系数。
疑问:4.3.12条的条文说明对1.15的系数来源做了说明,主要是根据新高规3.5.8条对结构薄弱层地震作用标准值的剪力尚应乘以1.25的增大系数。疑问就出来了,既然1.15的增大系数是根据3.5.8条1.25的增大系数来的,那为什么不是1.25而是1.15呢?
我去查了新高规的勘误表,也没有查到这条,高手请解惑。
下面图片是新高规4.3.12条条文说明对1.15取值的说明:

QQ截图20120226173841.png

免费打赏
一路海哥
2013年10月10日 22:20:12
32楼
个人认为:1.25是对实际地震剪力的放大
1.15是对规定的最小地震剪力,即对最小地震剪力系数值的放大(见表4.3.12)
两者算完取大值。15楼的理解和我一样的。
回复
翘翘~尐嘴
2013年11月06日 18:55:42
33楼

到规范设计里查下了
回复
hxfasd
2013年12月31日 17:01:38
34楼
3.5.8条规定是对所有结构规定,包括长周期结构,是采用阵型分解反应普法计算出来的,但是长周期用反应普法不能准确计算,算出来的地震效应乘以1.25后可能还是偏小,因此用用4.3.12条做个强制规定最小地震效应,这是对所有长周期结构而言的 ,但对薄弱层应在加强,乘以1.15,说白了3.5.8条是通过模拟计算出来的可能小于强行规定的地震剪力系数乘以1.15,最终应该是二者取大值
回复
mosquitoooo
2014年03月18日 17:47:11
35楼
正在搜索这个问题,看到大家的解释,颇有心得,这个平台真是太好了,能查到很多自己也迷惑的问题。收益多多!赞一个~~~:victory:
回复
yfy634756252
2014年06月11日 10:37:55
36楼
高规4.3.12的条文说明里面讲的很清楚啊。薄弱层的剪力需要放大1.25倍,且放大之后要满足4.3.12的要求。即还需≥放大1.15倍后的最小地震剪力。
回复
leiying147
2014年08月14日 17:11:50
37楼
3楼正解,想了一会,终于还是想清楚了。。。
回复
bcel6096c
2014年10月11日 18:43:17
38楼
天山独行侠 发表于 2012-2-27 12:16 我认为并不矛盾,3.5.8条是对结构薄弱层地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数。4.3.12条最小剪重比的要求 …应该是不矛盾的:3.5.8条乘了1.25后且应同时满足4.3.12条乘1.15
回复
kathy0821li
2014年10月29日 13:47:29
39楼
学习了,我们已经按照1.25做了。
回复
lshth110
2015年01月19日 09:31:08
40楼
天山独行侠 发表于 2012-2-27 12:16 我认为并不矛盾,3.5.8条是对结构薄弱层地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数。4.3.12条最小剪重比的要求 …天山大哥正解
回复
qq_1418105875471
2015年03月17日 11:08:19
41楼
专业挣积分.万恶的20有木有 有木有 伤不起啊