商铺配电箱供电导线能不能穿越他户敷设?
fengdao9420
2006年09月22日 10:36:22
只看楼主

因为建筑的限制,现在有两种配电选择(建筑布局:从左至右分别是A,B,C,D四间商铺):1,给A,B,C,D商铺供电用同一个电表箱计量,但B,C,D商铺的配电导线(BV-5*16/SC40)要从A商铺室内穿越;2,单独给B,C,D商铺设配电箱。当然是1方法更经济,但不知道商铺配电箱供电导线能不能穿越他户敷设(因为水管是不允许穿越他户的),请高手指点,谢谢:)还有一个问题是,BV-5*16/SC40这种从电表箱到配电箱的导线套管用PVC的是不是可以?进而电表箱的进户线(VV22电缆)是不是也可以用PVC套管?

因为建筑的限制,现在有两种配电选择(建筑布局:从左至右分别是A,B,C,D四间商铺):1,给A,B,C,D商铺供电用同一个电表箱计量,但B,C,D商铺的配电导线(BV-5*16/SC40)要从A商铺室内穿越;2,单独给B,C,D商铺设配电箱。
当然是1方法更经济,但不知道商铺配电箱供电导线能不能穿越他户敷设(因为水管是不允许穿越他户的),请高手指点,谢谢:)
还有一个问题是,BV-5*16/SC40这种从电表箱到配电箱的导线套管用PVC的是不是可以?进而电表箱的进户线(VV22电缆)是不是也可以用PVC套管?
免费打赏
fengdao9420
2006年09月22日 11:40:52
2楼
各位大侠请指点一下,因为这要是变了,系统就要变的,请各位不吝赐教,谢谢
回复
mmhwe
2006年09月22日 11:45:24
3楼


要是明敷的管线穿越其它商铺是不合适的,但要是在基础内暗敷设应该没什么,至于PVC管的问题你给的条件不充分不好说
回复
bobby_23198159
2006年09月22日 13:14:42
4楼
应该可以暗敷.如果是在一层的话.16的线管子有点粗.不能敷设在墙里
回复