请教:给水管网主干管规划布置原则?
no.1
no.1 Lv.4
2004年02月15日 13:08:31
只看楼主

主干管最小管径是多少?环状网布置原则,是不是每个街区都要环状,具体要求是什么?管径如何确定?经过参考,很多主干管都不是每个街区都是环状,而是成大范围环状就OK了,对吗?多谢各位大峡指点。

主干管最小管径是多少?环状网布置原则,是不是每个街区都要环状,具体要求是什么?管径如何确定?经过参考,很多主干管都不是每个街区都是环状,而是成大范围环状就OK了,对吗?
多谢各位大峡指点。
免费打赏
zzg1880
2004年02月15日 15:35:38
2楼
要根据供水量的多少,确定干管管径的大小(和流量、流速、供水压力有关),布置成环还要进行管网平差计算。
回复
19780309
2004年02月16日 18:18:35
3楼
一般来讲,都应该是环状。但是你只需要计算大环就可以了!
回复
liuren1980
2004年02月16日 19:36:29
4楼
对于主干管最小多大没有明确的说法,因为不同的供水对象,主干管的定义不一样。比如一个管网中,主干管中100最小时,它最是最小的。但是也许这个值是另一个网中的最大值!
如果资金不是问题那么每个街区都建成环状的,从安全度来说是最好的,因为规范提倡建成环状的目的是从安全度考虑的。但是现在的国情和投资者不允许这么做的。
管径当然通过水力计算而得呀!
现在所谓的环状供水,并不是绝对的环状,以后也不可能的。环状只是对于主干管来说的。现在所说的环状管网,都是环状与枝状混合的。你想怎么可能全是环状的呢?至少进户是枝状的吧?
回复
juneflying
2004年04月02日 14:06:58
5楼
一般来说,为保证供水的可靠性,一般都要设成环状管网,管径要根据流量及供水情况来定,还要进行管网平差计算呢!
回复
wyb76
2004年04月02日 15:03:34
6楼
给水干管最小应满足消防要求,即应大于100,布置成环状网或树状要综合考虑供水安全可靠性和经济性!
回复
csf.123
2004年04月02日 17:21:27
7楼
根据实际情况,不可能全都是环状
回复

相关推荐

APP内打开