现有一稳高压消火栓系统,由于主泵流量仅为5l/s,请问能否将主泵当稳压泵用?(压力不够时直接启动主泵稳压)
现有一稳高压消火栓系统,由于主泵流量仅为5l/s,请问能否将主泵当稳压泵用?(压力不够时直接启动主泵稳压)
2楼
可以没有违规,但你打算怎么控制?
回复
3楼
满足水量和压力就应该可以吧
稳高压是地方规范提成的名称,国标规范里面还没有这个名称
只有常高压和临时高压
回复
4楼
那你索性就用变频供水就可以了。
回复
5楼
可以,加个小气压罐控制一下就可以了!
回复
6楼
稳高压是否就是常高压?名词解释不清楚。如果是常高压,不需设置稳压系统。如果不是常高压,主泵不能代替稳压泵。稳压泵与主泵在控制方式上不同,运行的时段也不同,所起的作用也不同。它与流量没有关系。
回复
7楼
稳高压只能 是临时高压,主泵不能代替稳压泵。
回复
8楼
同意,稳高压在规范里应该是属于临时高压范畴
回复
9楼
而且浪费能源
回复
10楼
换个说法就是相当于把稳压那套设备当主泵用了,我觉得就是控制上的问题,我问过厂家,他们说可以做,但很少碰到,所以问问.假如不可以的话,按照上海规范,我难道再配两台5L/s的稳压泵?(我是上海的)
回复
11楼
上海的地方规范里有稳高压这个名称?
条文解释里如何解释?