专做餐饮的那种酒店,业主为追求园林效果,包房内我不方便做集中新风处理,想每个包房单独用风机盘管直接做新风机用?另外再设几台风机盘管做循环机用,可以吗?这样的新风机模式有什么缺点或者不妥?请各位大侠指教,谢谢。
专做餐饮的那种酒店,业主为追求园林效果,包房内我不方便做集中新风处理,想每个包房单独用风机盘管直接做新风机用?另外再设几台风机盘管做循环机用,可以吗?这样的新风机模式有什么缺点或者不妥?请各位大侠指教,谢谢。
2楼
你可以采用吊顶式空调器,那玩意就相当于一个大的风机盘管,可以直接处理新风的!
回复
3楼
吊顶空调机占位置啊,我现在每个包房一个独立的空调循环系统,风机盘管设于吊顶层内,吊顶机就没有那个空间放了。
回复
4楼
可以是可以,就是风机盘管不能把新风处理到室内焓值,除非增加管排数。
回复
5楼
一般室内风机盘管的表冷器是四盘管,新风机是六盘管,室内风机盘管不能把新风处理到室内焓值。
回复
6楼
4盘和6盘,能不能把新风处理到焓值有必然关系吗?
回复
7楼
学习了 顶一下
回复
8楼
太繁琐了,直接室内安装排风机,把新风引到走廊内,靠负压进房间就行了
回复
9楼
新手路过,学习中...
回复
10楼
不可以,你得考虑到新风量的大小,温度的变化等等
回复
11楼
风机盘管怎么做新风啊,不是室内循环吗
回复