大于2000宽的排烟风管的壁厚如何选取
saniel
saniel Lv.3
2012年02月28日 09:50:00
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风管的壁厚可以按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)表4.2.1-1选取。但该表又说大于2000mm宽的风管的壁厚按设计。请问一般设计选多厚?1.2mm?请有经验的赐教。

排烟风管的壁厚可以按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)表4.2.1-1选取。
但该表又说大于2000mm宽的风管的壁厚按设计。请问一般设计选多厚?1.2mm?请有经验的赐教。
免费打赏
ma13171587044
2012年03月04日 18:29:24
12楼
目前没做过那么大的,不过和专业做风管的沟通过,一般没有超过2mm的
回复
chachababy
2012年03月04日 22:43:52
13楼
前辈们都是做设计的,小弟是做施工的,但是不知道为什么会设计出超过两米的风管,那风管死沉,装一节能累死人,多点排烟风机不行吗,非得一个排烟分区用一趟管路,还有2mm的风管,怎么加工,别说咬口,折板机都折不了,还希望前辈指导,2mm的风管怎么制作安装
回复
tumubiatumubi
2012年03月05日 11:00:20
14楼
选多大的排烟风机啊,排烟风管内风速最大可达到20m/s,2m宽的风管还小了?不管怎么计算都够了啊。防烟分区最大不超过500m2。怎么会不够呢。
回复
su_gong
2012年03月05日 11:10:45
15楼
可以考虑采用有消防批文的复合风管.
回复
chenjue1986
2012年03月05日 12:43:17
16楼
1.2mm可以.
回复
metro_2000
2012年03月05日 16:16:04
17楼
排烟按金属风管式按高压采用!!!
回复
hqsxcs
2012年03月05日 21:52:01
18楼
以前做的一个工程,大于2000mm以上的排烟管道选材和2000mm的排烟管道选材一致:2.0mm,
回复
chachababy
2012年03月05日 22:21:32
19楼
20米的风速,风管受得了型钢不一定受得了,震动太厉害,还有两米的风管不小吗,你真应该去抬一节试试,一个防火分区划分多个排烟分区,但是一定要一个防火分区只装一个排烟风机吗,不能多设几个吗
回复
chachababy
2012年03月05日 22:22:48
20楼
请教一下2mm是怎么制作的,焊的吗
回复
changlong2008
2012年03月06日 10:34:38
21楼
新手路过,观摩学习了。。。