排烟风管的壁厚可以按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)表4.2.1-1选取。但该表又说大于2000mm宽的风管的壁厚按设计。请问一般设计选多厚?1.2mm?请有经验的赐教。
排烟风管的壁厚可以按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)表4.2.1-1选取。
但该表又说大于2000mm宽的风管的壁厚按设计。请问一般设计选多厚?1.2mm?请有经验的赐教。
12楼
目前没做过那么大的,不过和专业做风管的沟通过,一般没有超过2mm的
回复
13楼
前辈们都是做设计的,小弟是做施工的,但是不知道为什么会设计出超过两米的风管,那风管死沉,装一节能累死人,多点排烟风机不行吗,非得一个排烟分区用一趟管路,还有2mm的风管,怎么加工,别说咬口,折板机都折不了,还希望前辈指导,2mm的风管怎么制作安装
回复
14楼
选多大的排烟风机啊,排烟风管内风速最大可达到20m/s,2m宽的风管还小了?不管怎么计算都够了啊。防烟分区最大不超过500m2。怎么会不够呢。
回复
15楼
可以考虑采用有消防批文的复合风管.
回复
16楼
1.2mm可以.
回复
17楼
排烟按金属风管式按高压采用!!!
回复
18楼
以前做的一个工程,大于2000mm以上的排烟管道选材和2000mm的排烟管道选材一致:2.0mm,
回复
19楼
20米的风速,风管受得了型钢不一定受得了,震动太厉害,还有两米的风管不小吗,你真应该去抬一节试试,一个防火分区划分多个排烟分区,但是一定要一个防火分区只装一个排烟风机吗,不能多设几个吗
回复
20楼
请教一下2mm是怎么制作的,焊的吗
回复
21楼
新手路过,观摩学习了。。。
回复